三菱PLC和变频器无线通讯心得分享

时间:2026-02-13 13:39:54

1、硬件说明

三菱PLC和变频器无线通讯心得分享

2、通讯格式说明:

PLC和变频器之间通讯必须遵循变频器的协议格式

数据位:7位

校验位:偶校验

停止位:2位

波特率:9600bps

采用无协议通讯,无起始位和结束码,不使用和校验。

3、变频器参数设定:

N7等待时间设定          ——   使用通讯数据设定

N8运行主站                 0    由计算机做主站

N9通讯速度                 0    由计算机决定

N10联网启动模式            1    使用计算机联网模式启动

N11回车换行符选择          0    选择不试用

79号参数设置为0即可,在S500系列变频时需要先设定Pr.30为1才可以设定通讯参数。

4、PLC的设定:

FX系列PLC使用通讯时需要对D8120进行设置,即波特率、数据位、校验位、停止位和协议格式等。修改完D8120后需要断电重启PLC。

D8120设定值   

【bit15----------->bit0】=【0000  1100  1000  1110】=【0X0C8E】

PLC编程:

PLC程序如下图所示:

三菱PLC和变频器无线通讯心得分享

三菱PLC和变频器无线通讯心得分享

三菱PLC和变频器无线通讯心得分享

三菱PLC和变频器无线通讯心得分享

三菱PLC和变频器无线通讯心得分享

5、程序说明:

n M10接通变频器正转

n M11接通变频器停止

n M12接通变频器反转

n M13接通读取变频器频率D700

n M14接通写入变频器频率D400